Показать сообщение отдельно
Старый 31.01.2018, 03:07   #16
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
 
Аватар для Helge Muller
  
9285,
Цитата:
как быть если комп топовый (по мощности)?
Точно так же и быть.
Вам часто встречались в РС блоки питания мощностью свыше 1500 Ватт?
А это лишь 7 Ампер по 220 Вольт.
Цитата:
не контакт - нагрев - искрение - выгорание
На мой взгляд, это несуществующие страшилки (иначе бы у пользователей массово давали дуба блоки питания, а это не происходит).
Цитата:
в БП толшина контактных разьёмов меньше, чем в таковых же в шнуре
Верно, толщина меньше. Но площадь сечения - больше. А именно это и определяет вызывающее нагрев удельное линейное сопротивление току.
Международная Электротехническая Комиссия (IEC) своими стандартами все добротно определила и даже заложила лошадиный запас на некачественное прилегание пар контактов.
При предельных значениях для IEC 320-C13 при 250 Вольт 2,5мм2 (как и указал nobrain) допускаются токи до 16 Ампер - их в мире РС мы и близко не встретим.