prudovik
Проблема (ИБП перестал видеть АКБ) была в маленьком "соединителе" двух аккумуляторов.
Зачищал с содой только одну клемму. Вторая была в порядке.
Под изоляцией даже не представляю как можно зачистить.

Это помогло, в плане того, что ИБП стал видеть аккумуляторы.
То есть, полагаю, контакт есть.

Вы, всё-таки, думаете, что дело в самих АКБ?
Я просто опасаюсь того, что я поменяю батареи на новые, а проблема сохранится. Или не должно такого быть?

Тут, получается, две (возможно связанные) проблемы.
1. Почему-то окислилась клемма, то есть из аккумулятора попёрла кислота. Вследствие чего ИБП перестал видеть батареи.
2. Почему-то при нагрузке далёких от 100% UPS сигнализирует о проблемах.

Цитата:
Сообщение от prudovik Посмотреть сообщение
Это возможно на убитой батарее, когда идет сульфатация пластин.
А может ли "убитая" батарея показывать нормальный вольтаж?
Слышал мнение, что если показывает 13V (в моём случае 13.09V и 13.38V) - то всё с ней хорошо.
Это не так?

Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 07.08.2019 в 16:06. Причина: Добавил вопрос про убитые батареи