Вопросы по электрике (проводка, автоматика и тд.)

Нормативные документы:

ПУЭ 7
ПУЭ 6

Допустимые токовые нагрузки

Другая техническая доментация

ElectroShock. Библиотека (энергетика - новые документы)

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 18.06.2013 в 05:25.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 13:33   #31
Меню пользователя Corbon Dallas
Из народа
 
Аватар для Corbon Dallas
  
dr-web, Вот так. Р-розетка, к ней подводишь фазу и ноль. В-выключатель. Если выключатель с двумя кнопками, на входе у него всё равно один контакт, к нему подводишь фазу. А на выходе два контакта- к ним цепляешь по одному проводу от каждой лампы. Вторые провода от ламп соответственно напрямую к нулю.
Изображения
Тип файла: png схема.png (15.2 Кб, 100 просмотров)

Последний раз редактировалось Corbon Dallas, 24.02.2013 в 13:45.
Corbon Dallas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 03:19   #32
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от dr-web Посмотреть сообщение
Доброго времени суток .
Есть несколько вопросов .
Имеем спаренную розетку с включателем
и распред коробку с фазой и нулем к которой все будет подключатся.
Вопрос : выключатель вверх должен включать лампочки,а вниз отключать.
и розетка должна работать.
Собственно какая последовательность подключения должна быть ?.
Ндаа сборка колхозная, в общем должно быть так.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 1.jpg (36.2 Кб, 81 просмотров)
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 03:30   #33
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Таблицы не дадут вам представления о реальной яркости LED ламп, а производителю выгодно занижать соответствие, что бы покупатель покупал не 5 - 6 ваттные лампы а покупал на пример 10 ваттные, т.к они во много раз дороже. Мне хватает одной 6 Вт лампы для освещения комнаты 6х4 метра, а одно ваттную лампочку я в настольную лампу вкрутил и очень отлично получилось и ярко и не греет.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:34   #34
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Господа есть вопрос по правильной схеме подключения защитных устройств в щитке квартиры. Кто может схемку с пояснениями наклепать ?
П. С. До щитка идет только 2 провода, без земли.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 16:26   #35
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
Господа есть вопрос по правильной схеме подключения защитных устройств в щитке квартиры. Кто может схемку с пояснениями наклепать ?
П. С. До щитка идет только 2 провода, без земли.
Развести по отдельным линиям освещение и розетки, УЗО в туалет, если на кухне элплита, то отдельную линию питания и на неё, всё в месте коммутируется через общий автомат, рассчитанный на суммарный ток всех потребителей. Талуной читать как туалетной.
Розетки и освещение при желании можно сделать для всех комнат не зависимыми, понадобиться большее количество автоматов или плавких предохранителей.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 3.jpg (138.6 Кб, 89 просмотров)

Последний раз редактировалось Dunkele Meister, 14.06.2013 в 16:49.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 17:57   #36
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Dunkele Meister где на схеме УЗИП и ДПС, ограничительное реле ? Без них плохо.
П. С. Максимальный ток на квартиру 25 А, под все что больше нужно делать отдельный проект + платить КУЧУ бабла.
П. П. С. До счетчика тоже нужен автомат, согласно пожарной безопасности помещение должно иметь возможность быть полностью обесточено.


Вот что нашел на хоботе, но для квартиры не подойдет, слишком сложно и много ненужного. Нужно упростить с учетом реальности (2 провода, без земли, и макс. тока в 25 А).

Последний раз редактировалось tigeramba, 14.06.2013 в 18:03.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 19:42   #37
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Если у вас нет защитного заземления, то вам его придётся изготовить самостоятельно. На пример MSB 10. Что то я не вижу ни каких детекторов повреждений.

Цитата:
Грозозащитные модули серии MSB предназначены для защиты оконечных устройств в однофазных электросетях. Подключение выполняется с помощью винтовых зажимов или путем подсоединения к имеющейся проводке. Выпускаются различные версии модулей, которые отличаются типом корпуса, размерами и способом подключения. Серия устройств MSB полностью соответствует требованиям стандартов IEC 61643-1 и VDE 0675 и относится к защитным устройствам типа 3.
Цитата:
MSB10 В компактном пластиковом корпусе защитных модулей MSB10 содержится защитная схема, включающая тепловой предохранитель и комбинацию газового разрядника с варисторами. Информация о состоянии устройства и режиме работы отображается с помощью светодиодного индикатора. Модуль подключается параллельно с оконечным устройством. Также имеется исполнение IP66.


Цитата:
Принцип работы защитного реле напряжения

Датчик контролирует величину напряжения в сети и при выходе его за установленные пределы отключает защищаемое оборудование от сети электропитания. Верхний и нижний пределы напряжения устанавливаются потенциометром на передней панели.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 1.jpg (114.0 Кб, 103 просмотров)
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:33   #38
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Dunkele Meister уже лучше .
А теперь бы в практических компонентах одного производителя, например Legrand. И еще моменты :
1 Для розеток обычных я так понял автоматы не более 16 А ?
2 Для света (обычный свет в жилом помещении, ничего супер мега) какие ?
3 Схема все таки сложновата ИМХО.
4 Встречал мнения что оборудование лучше брать 1 производителя, правда али нет ?

Последний раз редактировалось tigeramba, 14.06.2013 в 20:39.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:00   #39
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
Dunkele Meister уже лучше .
А теперь бы в практических компонентах одного производителя, например Legrand. И еще моменты :
1 Для розеток обычных я так понял автоматы не более 16 А ?
2 Для света (обычный свет в жилом помещении, ничего супер мега) какие ?
3 Схема все таки сложновата ИМХО.
4 Встречал мнения что оборудование лучше брать 1 производителя, правда али нет ?
1 Так я 10 ампер и поставил
2 Если свет на лампах накаливания, то 5 ампер в самый раз, если на экономках, то и двух хватит
3 Схема не сложная (для меня), могу перерисовать, изменив расстояния между проводниками.
4 Дайте ссылочку на магазин и бюджет. А то можно и компьютерный интерфейс поставить.
Собираетесь делать защитное заземление или нет такой возможности?
Только узо нужно сделать общим.

Последний раз редактировалось Dunkele Meister, 14.06.2013 в 21:22.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:52   #40
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Dunkele Meister 10 А мало, у меня сейчас все розетки на 1 линии сидят, стоит 25А но я буду ставить 16 А , 25 А перебор.
Бюджет - ну не знаю, желательно конечно не много , но как получитса, напиши что себе бы взял.
Про заземление поподробней.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:03   #41
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Вот перерисовал схему, теперь проще.
По конкретным комплектующим смотрите из наличия в ваших магазинах, у нас кроме автоматов и УЗО, да выключателей прочей автоматики нет вообще.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 1.jpg (141.7 Кб, 96 просмотров)

Последний раз редактировалось Dunkele Meister, 14.06.2013 в 23:11.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:14   #42
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Эксперт клуба THG | HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Dunkele Meister,
если я правильно понял схему, почему у тебя узо до счетчика?
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:16   #43
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
Dunkele Meister,
если я правильно понял схему, почему у тебя узо до счетчика?
Можно до, можно и после счётчика, без разницы.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:18   #44
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Эксперт клуба THG | HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Dunkele Meister,
я бы поставил после, смысл ловить утечки и на счетчике.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:23   #45
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
Dunkele Meister,
я бы поставил после, смысл ловить утечки и на счетчике.
Ставьте, утечки в основном там, где повреждена изоляция и есть утечки на заземление.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org