Всего доброго местным экспертам!
Посоветуйте, пожалуйста, хорошие варианты ИБП. Условия такие: - Домашний ПК - Цена ИБП (до 5000 грн. (200 $)), без ненужных рюшек - Магазин: https://hard.rozetka.com.ua/ups/ (не принципиально) - Цель: когда отрубают свет, успеть сохранить открытые проекты, типа Visual Studio, виртуальные машины и т.п. ~ до 1 минуты дела. Можно с авто-выключением, но без Force Shutdown, т.е. shutdown /s без /f (знаю есть подобные фичи, но это не особо принципиально). - Сеть: нормальным у нас считается напряжение от 175 до 250 вольт (не спрашивайте почему, письменные жалобы не помогают). Так что ИБП должен уметь НЕ переключаться на батареи при таком вот напряжении, иначе выйдет из строя раньше, чем я им успею воспользоваться. - Оборудование: к аккумуляторным розеткам ИБП будет подключён сис. блок и 1 (из двух) мониторов (больше ничего важного нет). - Конфиг ПК в целом: * 2 монитора. * БП: ICONIС VULСAN 1250 W, модель не знаю, но ему уже лет 7 в работе * МП: Asus P8P67 Pro * ЦП: i7-2600K * Видео: GTX 980 Иногда играю, так что может получиться, что во время игры потянет на полную мощность. В видах ИБП особо не шарю, поэтому прошу по сути какой и почему лучше подойдёт. Заранее жирное спасибо.
__________________
VirusNet (SafeZone) Senior Developer / HiJackThis+ Development Team Последний раз редактировалось Dragokas, 06.06.2021 в 23:13. |
|||
07.06.2021, 00:44 | #2 |
THG Russia Forum Team
Эксперт клуба THG | HDD/SSD |
Dragokas,
привет в ибп, как правило, нет такого - не нужные "рюшки" или нужные, есть хорошая схемотехника и элементарная база или плохая, если нет желания получить форс мажоры, то экономить не стоит, тк электрика это не шутки. зачем, конечно, бп на 1250вт под такой конфиг, я хз ))) я думаю минимальный вариант будет - https://hard.rozetka.com.ua/apc_smar...a_lcd/p201001/ 670вт. или, если найдешь предыдущую модель - https://market.yandex.ru/product--in...u=101268315497 тоже очень хорошая. ps в них как раз есть AVR, что тебе и нужно...
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! Последний раз редактировалось Wu-Tang, 07.06.2021 в 00:50. |
07.06.2021, 14:15 | #3 | |||||
Консультант VN
| VB6/VBS/CMD
|
Цитата:
Ну БП, какой попал в наследство )) С запасом на 10 лет хаха Цитата:
Может, дешевле купить новый БП, ват под 600-700, и УПС уже под него?
__________________
VirusNet (SafeZone) Senior Developer / HiJackThis+ Development Team Последний раз редактировалось Dragokas, 07.06.2021 в 14:22. |
|||||
07.06.2021, 14:30 | #4 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
Dragokas, и что это даст то? Хоть за 85 000 купить БП он не спасет =) Вы жабитесь видимо не понимая за что там такие деньги, а они есть. Вы можете купить ИППОН какой нить и попробовать. У меня был случай, клиент собрал за 300 кусков сборку, купил дешевый иппон. и через неделю был БАЛЬШОЙ БАБАХ ИБП в говно, БП - в говно. ПРи этом БП премиум класса. =)
Попробуйте по местным барахолками поискать Schneider Electric Smart-UPS SUA1000I я сам на нем сижу и безумно доволен им т.к спасал много раз. |
07.06.2021, 14:54 | #5 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
Dragokas, Во - https://prom.ua/search?search_term=S...UPS%20SUA1000I в разы дешевле чем вы заложили. Нужно тока поездить проверять.
|
07.06.2021, 15:01 | #6 | |||
Консультант VN
| VB6/VBS/CMD
|
Ну да, вы правы, что на таком не стоит экономить.
Собственно, как и на самом БП.
__________________
VirusNet (SafeZone) Senior Developer / HiJackThis+ Development Team |
|||
07.06.2021, 15:08 | #7 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
Dragokas, ну выше ссылка на УА барахолку - 1000 важна сама плата и корпус. БАтареи всегда можно сменить. Главно правильно колибровать и все.
ICONIС VULСAN 1250 W - у вас обвес дай бог до 300W дотянет в в играх. Поэтому я бы поискал БУ тот что выше. Он называетя 1000, но он на 600. + он пассивный, все что выше уже шумят. При проверке просите давать нагрузку и резко выдергивать шнур из розетки. В целом заряда хватает на 12 минут игр от аккума. |
07.06.2021, 15:10 | #8 | |||||
Консультант VN
| VB6/VBS/CMD
|
А можно ещё уточнения по поводу вот такого отзыва в магазе о APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V (SMT1000I):
Цитата:
Цитата:
И ещё, пишут, что есть такие виды УПС как Back, Smart и Smart Online. Якобы Smart (Online?) никогда не питают напрямую от сети, а всегда через преобразователь с частичным подпитыванием из ресурса батареи. А вот этот SMT1000I - он к какой категории относится?
__________________
VirusNet (SafeZone) Senior Developer / HiJackThis+ Development Team |
|||||
07.06.2021, 15:20 | #9 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
Dragokas, Смарт - умный, поэтому и дорогой +)
Как он делал калибровку - не ясно. Можно и самому, можно и найти специалиста, к примеру тот же Wu-Tang может дистанционно сделать + написать скрипт работы его, при каких нагрузках и времени комп выключится, если хозяина нет дома, а комп включен. Учтите, что раз у вас часто такая беда с током, то ИБП будет часто переключать реле (щелкать) и собственно быстрее ушатаются аккумы т.е за год легко можно. |
07.06.2021, 15:26 | #10 | |||
Консультант VN
| VB6/VBS/CMD
|
А в какую стоимость обычно обходится замена батарей?
__________________
VirusNet (SafeZone) Senior Developer / HiJackThis+ Development Team |
|||
07.06.2021, 15:57 | #11 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
Dragokas, 5000 рублей пара аналоги. Фирменные - 15 000 =) при этом разницы нет
|
07.06.2021, 17:52 | #12 |
Старожил
|
Не купишь EATON - всё равно покупать два раза
|
07.06.2021, 18:39 | #13 | |
Эксперт Клуба THG | PC
|
Цитата:
Именно "в процессе работы" - не очень-то. В смысле - калибровку из PowerChute (это его родной софт) надо всё-таки руками запускать. А потом - да, он уже сам... Добавлено через 2 минуты Ты же понимаешь, что эти твои "12 минут" - они сугубо от твоей нагрузки на UPS зависят? И, при иной нагрузке, время работы от аккумуляторов может отличаться... |
|
07.06.2021, 20:01 | #14 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
O_Smirnoff, я пишу из опыта своего с 1080ти и 7820x 12 мин в игре. Да ясен пень что от аккумов зависит 0>
Добавлено через 12 минут O_Smirnoff, главно електро чайник не подключать или утюг 0 |
07.06.2021, 21:51 | #15 | ||||
Консультант VN
| VB6/VBS/CMD
|
Цитата:
-- А в чём это будет выражаться, когда реальная мощность БП значительно превышает мощность, на которую рассчитан УПС? Добавлено через 12 минут Короче, я так понял, лучше не рисковать и сразу купить под него, что-то вроде Zalman 700W: https://hard.rozetka.com.ua/217067311/p217067311/ Эта фирма еще не испоганилась? Или лучше взять что-то из DeepCool / Aerocool? Я люблю тихие.
__________________
VirusNet (SafeZone) Senior Developer / HiJackThis+ Development Team Последний раз редактировалось Dragokas, 07.06.2021 в 21:56. |
||||