03.08.2019, 23:40 | #1 |
Старожил
|
ИБП - не хватает мощности?
Добрый день.
На самом деле, уже мигал... Свежекупленные аккумуляторы таки сдохли менее, чем за год. Но вопрос теперь в том, стоит ли опять покупать новые или, всё-таки, проблема в чём-то другом. У меня блок питания Straight Power 11 - 650W. Есть монитор Acer Predator XB321HK. Он потребляет 56W. По расчётам, при 100% загрузке мой PC не должен потреблять более 579W. Ссылка на расчёт предельного потребления. Вместе с монитором выходит 635W. Но это именно 100% загрузка должна быть. А ещё у меня есть бесперебойник. APC Smart-UPS 1000. По спецификациям он должен выдавать предельно 670W. Так вот, до сего дня, он постоянно мигал всеми диодами при запуске любой требовательной игры, как бы намекая на то, что мощность для него чрезмерная. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема? Запас мощности, как я понимаю, невелик, но он есть. Отчего это всё? Что-то можно сделать или вариантов нет, и надо брать новый UPS хотя бы на 900W? |
07.08.2019, 15:25 | #16 |
Старожил
|
Время отключения настроено "по рантайму".
То есть сколько сможет, столько и будет работать. Для теста поставил 1 минуту. Ничего не поменялось. Аккумуляторы на 100%, да. Сделал ещё один замер. На этот раз приложил скин программы HWMonitor и вкладку с батареей. Выглядит необычно, когда статус стоит Discharged при 100% заряда. Посмотреть в полном размере картинку можно, открыв её на новой вкладке (в спойлере мелковато). Картинка (кликабельна)
Какие есть мысли? Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 07.08.2019 в 15:28. Причина: Добавил замечание по скриншоту |
07.08.2019, 15:47 | #17 |
Эксперт
клуба THG | Железо |
Это возможно на убитой батарее, когда идет сульфатация пластин.
Зачистка проводов от окислов полная или только клеммы? Вполне возможно, что провода окислены и под изоляцией.
__________________
В действительности все не так, как на самом деле Intel TIM: свойства и требования |Technical Resources: Intel® Core™ Processors |
07.08.2019, 15:57 | #18 |
Старожил
|
prudovik
Проблема (ИБП перестал видеть АКБ) была в маленьком "соединителе" двух аккумуляторов. Зачищал с содой только одну клемму. Вторая была в порядке. Под изоляцией даже не представляю как можно зачистить. Это помогло, в плане того, что ИБП стал видеть аккумуляторы. То есть, полагаю, контакт есть. Вы, всё-таки, думаете, что дело в самих АКБ? Я просто опасаюсь того, что я поменяю батареи на новые, а проблема сохранится. Или не должно такого быть? Тут, получается, две (возможно связанные) проблемы. 1. Почему-то окислилась клемма, то есть из аккумулятора попёрла кислота. Вследствие чего ИБП перестал видеть батареи. 2. Почему-то при нагрузке далёких от 100% UPS сигнализирует о проблемах. А может ли "убитая" батарея показывать нормальный вольтаж? Слышал мнение, что если показывает 13V (в моём случае 13.09V и 13.38V) - то всё с ней хорошо. Это не так? Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 07.08.2019 в 16:06. Причина: Добавил вопрос про убитые батареи |
07.08.2019, 16:49 | #19 | ||
Эксперт
клуба THG | Железо |
Цитата:
кислота поперла от закипания электролита и нарушения герметичности корпуса. Либо накрылась банка и нужно менять батарею, либо высокий зарядный ток/перезаряд - это проблемы устройства. Цитата:
Пару лет назад заменил убитые батареи (кстати, симптомы были те же - мигание под нагрузкой при 100% заряде). Так они до сих пор без подзарядки кажут 12,5 В и легко справляются с открытием электрозамков в машине. Проверять АКБ нужно нагрузочной вилкой (автомобильная не подойдет, т.к. рассчитана на другие токи)
__________________
В действительности все не так, как на самом деле Intel TIM: свойства и требования |Technical Resources: Intel® Core™ Processors |
||
07.08.2019, 18:17 | #20 |
Эксперт Клуба THG | PC
|
Обрати внимание на надпись "Runtime Remaining: 2 min" Этого слишком мало даже для экстренного завершения работы, потому и надпись Discharged.
Там должно быть хотя бы 5 минут... Когда ты менял аккумуляторы - "это" уже было? Если нет - выкидывай текущие аккумуляторы (как минимум - тот, около которого провод окислился). |
07.08.2019, 18:31 | #21 | ||
Старожил
|
Цитата:
С другой стороны, чем больше нагрузка, тем меньше времени остаётся на работу от батарей, вроде логично звучит. Или мой UPS при максимальной (для примера) нагрузке в 670W всё равно должен 5 минут держать? Цитата:
Да, мне тоже кажется, что из исправного аккумулятора кислота вытекать не должна. prudovik, O_Smirnoff Спасибо большое за подробные ответы. Буду менять АКБ, а дальше поглядим. |
||
07.08.2019, 19:06 | #22 | |
Эксперт Клуба THG | PC
|
Цитата:
А дальше желательно провести калибровку штатными средствами Powerchute, пусть даже там у тебя только USB. Важно, чтобы нагрузка на UPS была не менее 35%; когда у меня на "холостом" ходу процентов маловато - я просто запускаю тест от FurMark в небольшом окне, чтобы "добить" потребление до нужной величины (35..55%). Добавлено через 22 минуты P.S. После замены аккумуляторов не забудь сразу в Powerchute поставить правильную дату замены... |
|
08.08.2019, 23:27 | #23 |
Старожил
|
Ковырялся тут, чтобы довести нагрузку не до предельной, а до нужного диапазона.
FurMark даёт загрузку видеокарты (GPU Load) на уровне 96% и, соответственно, 58% загрузки UPS. Причём даже при минимальном окне. Картинка (кликабельна)
Запустил MSI AfterBurner. Там, через RTSS установлен лимит FPS в 57 кадров (максимум моего монитора минус 3 кадра для надёжности). На выходе того же теста получаю загрузку видеокарты (GPU Load) на уровне 26% и, соответственно, 28% загрузки UPS. Нагрузка без/c MSI Afreburner (картинки кликабельны)
Итог (до замены) такой: 49% нагрузки - не мигают диоды. 53% нагрузки - не мигают диоды. 57% нагрузки - начинают мигать спустя 5-10 секунд. Пока мигание (в Ведьмаке) поборол тем, что принудительно в MSI Afreburner поставил Power Limit в 90%. Полагаю, что потерял на этом 2-4 FPS. Зато ничего не мигает Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 09.08.2019 в 04:10. Причина: Добавил тесты с включённым MSI AfterBurner. |
09.08.2019, 19:32 | #24 |
Эксперт Клуба THG | PC
|
|
09.08.2019, 22:09 | #25 |
Старожил
|
Заменил батареи.
При нагрузке около 50% PowerShute показывал недостаток Runtime. Диоды не мигали. Впрочем, при такой нагрузке они и раньше не мигали. Включил калибрацию при загрузке около 51%. Через какое-то время ОССТ вырубился из-за перегрева батарей. Сказал, что там 200+ градусов. Тоже, кстати, интересно, откуда такие лютые значения. Включил тест снова. Калибровка тут же остановилась. Результат Unknown. Теперь, видимо, буду запускать потом, когда АКБ зарядятся снова до 100%. Картинка тестов (кликабельна)
Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 09.08.2019 в 22:44. |
09.08.2019, 23:25 | #26 |
Старожил
|
DmitryOlenin,
Кстати, коннект с ИБП не отваливается? 200 может случайно не по цельсию? )
__________________
Отклонение от нормы - рождает новые эталоны |
12.08.2019, 05:03 | #27 |
Старожил
|
Начать хотел бы с того, что UPS перестал мигать.
В частности, в том самом Ведьмаке 3, с которым я тестировал всё это дело. Вроде как дело закрыто? Но надо же откалибровать, а вот с этим беда... Запустил калибрацию ещё раз. Думал, что в прошлый раз она прервалась от того, что я перезапустил нагрузочный тест на CPU. Видимо, дело не в этом. На этот раз ограничился 40-42% нагрузки и только одним FurMark. Успел заскринить температуру батарей в 2221 (!) градус цельсия. Скриншот с "тёплыми" батареями (кликабельно)
Через короткое время после этого что-то щелкнуло внутри, и процесс оборвался (так же как это случилось в прошлый раз). Батареи успели разрядиться со 100% до 17% примерно за 24 минуты. Скриншот окончания калибровки (кликабельно)
Что делать дальше? Видимо, откалибровать не получится. Разряжать руками, как это описано здесь? Обновился до актуальной версии PowerChute 10.0.1.301. Теперь только браузер, можно пробовать запустить калибрацию из неё. Но что-то мне подсказывает, что вырубается процесс по причине "UPS Internal Temperature Threshold Exceeded". P.S. Коннект с софтом не отваливался раньше. Сейчас проверить сложнее, потому что браузер, разве что в логах будет. Но не видел такого. Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 12.08.2019 в 05:40. Причина: Мигать ПЕРЕСТАЛО |
12.08.2019, 17:47 | #28 |
Эксперт Клуба THG | PC
|
|
12.08.2019, 17:55 | #29 |
Старожил
|
O_Smirnoff
OCCT понятно зачем. Чтобы нагрузку дать. В общем, неважно, чем именно её увеличивать. PowerChute обновил потому, что на забугорном сайте прочитал, что кому-то обновление помогло. Однако, проблема, я полагаю, не в версии PowerChute. Равно как и не в ОССТ. Проблема в том, что внутри UPS как бы филиал ада с 2221 градусами цельсия. Последний раз редактировалось DmitryOlenin, 12.08.2019 в 17:57. |
12.08.2019, 18:05 | #30 | |
Эксперт Клуба THG | PC
|