Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Эксперт клуба THG | HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Вопросы по электрике (проводка, автоматика и тд.)

Нормативные документы:

ПУЭ 7
ПУЭ 6

Допустимые токовые нагрузки

Другая техническая доментация

ElectroShock. Библиотека (энергетика - новые документы)

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 18.06.2013 в 05:25.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 20:09   #2
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Сомневаюсь в том что это поможет конечным пользователям.

Лучше доходчиво объяснить почему медные и алюминиевые провода нельзя соединять в месте, почему плохой контакт в итоге приводит к возгоранию или выходу устройства из строя, что такое КЗ, почему электроинструментом с изолированными рукоятками в электроустановке без снятия напряжения положено работать в диэлектрических ( резиновые говорить не правильно) перчатках, как правильно освободить от действия электрического тока пострадавшего.


Последний раз редактировалось grotesque, 19.10.2012 в 22:24.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 03:39   #3
Меню пользователя DMC
VIP-пользователь
  
Wu-Tang, добавь:
http://almih.narod.ru/lib-en.htm -
Постоянно обновляемая и пополняемая библиотека нормативных документов.

А из основных документов:
ПУЭ 6,7
СП 31-110-2003
Электроустановки зданий(Серия ГОСТов 50571)

Кстати, вот очень хорошее чтиво:
"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
Вложения
Тип файла: pdf tarova.pdf (612.4 Кб, 796 просмотров)

Последний раз редактировалось DMC, 22.10.2012 в 04:04.
DMC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 04:30   #4
Меню пользователя Agent007
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Agent007
  
Dunkele Meister, +100500
__________________

Истина где-то рядом!
Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит, гораздо хуже когда тупой постоянно умничает.
Agent007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 04:33   #5
Меню пользователя Agent007
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Agent007
  
DMC, Вы действительно считаете, что всё нужно сделать по ГОСТу?
__________________

Истина где-то рядом!
Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит, гораздо хуже когда тупой постоянно умничает.
Agent007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 10:21   #6
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от Agent007 Посмотреть сообщение
DMC, Вы действительно считаете, что всё нужно сделать по ГОСТу?
Делать по госту не на много дороже чем абы как, зато потом не будет терок с теми же пожарниками и не придется экономию тратить на приведение к госту или на взятки, скупой платит дваждый.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 13:03   #7
Меню пользователя DMC
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от Agent007 Посмотреть сообщение
Вы действительно считаете, что всё нужно сделать по ГОСТу?
Это было бы замечательно, но в нашей реальности это фантастика...
Как делать - каждый выбирает сам, исходя из своих заморочек.
Но при этом он обязан знать как делается эталон. Это необходимо, чтобы была возможность оценки рисков, при тех или иных отступлениях.

Представь, что было бы, если бы каждый производитель проводов делал и их из чего попало. Это ж надо было бы для каждой бухты производить расчеты самостоятельно.
А так у нас есть стандарт, согласно которому производятся провода, а добрые люди составили таблицы соответствий.

Так вот, я считаю, что человек должен знать как должно быть сделано по правилам, а потом уже он сам будет решать он может отступить от этих правил, чтобы не сделать систему опасной для жизни.
Это надо для того, чтобы человек, посмотрев на свой щиток, смог определить на сколько сделанное в нем соответствует правилам и что он может предпринять для реализации своих хотелок.
А то застройщик отступит, электрик жэка отступит, потом еще пользователь, не зная как и что уже наворочено в щите, сделает по-своему - в результате можем получить пожар и трупы.

Цитата:
Сообщение от Dunkele Meister Посмотреть сообщение
зато потом не будет терок с теми же пожарниками и не придется экономию тратить на приведение к госту или на взятки, скупой платит дваждый.
Да дело здесь даже не в терках или ответственности за последствия, а в том, что безопасность системы можно угробить под ноль, подставив не только себя(какой спрос с обгорелого трупа?), но и всех окружающих.
DMC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 14:16   #8
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Основная беда в том что в домах построенных 30 - 40 лет назад имеют проводку не расчитанную на современную бытовую тухнику, плюс старая иссохшая изоляция, плюс скрутки алюминий медь, плюс влажность, все эти факторы и приводят к отказам, КЗ, поражениям шаговым напряжением и перкос по фазам из за обрыва нейтрали.
В новостройках тоже особых улучшений не набоюдается, повсеместное применение проводки 1.5 кв. мм, там где необходимо 2.5, повсеместные скрутки алюминий медь, повсеместный недотяг болтов на контактах рубильников, распеделительные щиты в жизнь не обслуживаютя, от сюда пыль в палец на автоматах и плавких вставках.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 15:48   #9
Меню пользователя DMC
VIP-пользователь
  
Dunkele Meister,
А ты это сейчас о Германии или о России или каком-то другом регионе?

Цитата:
Сообщение от Dunkele Meister Посмотреть сообщение
повсеместное применение проводки 1.5 кв. мм, там где необходимо 2.5,
1.5мм2 меди - это норма под автомат на 16А.
2.5мм2 меди - это уже под автомат 20А. Но под такой автомат нужны и розетки на 20А... 20А - вообще не в кассу в жилой квартире, там 10 - свет, 16 - розетки, 32-40 - электроплита. А двадцатка пролетает как фанера над парижем... Разве что разводка с нуля по собственному проекту... и эта линия под вполне конкретный прибор, требующий 20А.
DMC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 16:16   #10
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Я бы вообще запретил полуторку, потом что жильцы как правило не соблюдают нормативы на розетку, подключают тройники, на кухне на одной розетке садят микроволновку и чайник на 2 кВт, в комнате на одной розетке могут одновременно сидеть обогреватель, утюг и пылесос. А 2.5 квадрата все же греются не так интенсивно и тепло гораздо лучше рассеиаэвают, что положительно сказывается на свойствах изоляции. Скажите, вам не доводилось видеть проводку у которой изоляция сыпеться от прикосновения?
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 20:57   #11
Меню пользователя DMC
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от Dunkele Meister Посмотреть сообщение
Я бы вообще запретил полуторку, потом что жильцы как правило не соблюдают нормативы на розетку, подключают тройники, на кухне на одной розетке садят микроволновку и чайник на 2 кВт, в комнате на одной розетке могут одновременно сидеть обогреватель, утюг и пылесос.

Да пусть хоть коллаидер запитывают - главное чтобы автомат на этой линии был не более 16А, и с этой полуторкой ничего не случиться.

Цитата:
Сообщение от Dunkele Meister Посмотреть сообщение
Скажите, вам не доводилось видеть проводку у которой изоляция сыпеться от прикосновения?
Приходилось, но не в смысле, что пвх потерял все свои пластичные свойства и действительно рассыпается от прикосновения - хрупкий, весь в трещинах или банально коричневый или черный, но держится... Чтобы отвалить кусочек надо надавливать...
DMC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 21:22   #12
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
Думаете кого то удержит автомат и плавкая вставка на 16 ампер?
Автомат можно заменить, а в место предохранителя "жучару" поставить.
Это ещё что у некоторых провода со стояка отгорали.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 21:23   #13
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Эксперт клуба THG | HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Dunkele Meister,
Цитата:
плюс скрутки алюминий медь,
напрямую такие скрутки делает только кретин.
Цитата:
Я бы вообще запретил полуторку, потом что жильцы как правило не соблюдают нормативы на розетку
зачем ее запрещать, ее надо класть на свет, а на розетки 2.5мм2.

Цитата:
Скажите, вам не доводилось видеть проводку у которой изоляция сыпеться от прикосновения?
доводилось конечно.

DMC,
добавлю...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 21:27   #14
Меню пользователя Dunkele Meister
VIP-пользователь
  
На свет полуторку - жирно, сейчас светодиоды рулят, там и 0.75 хватит.
Я полностью перешёл на светодиодные лампы, 5 Вт заменяет 75 Вт лампу накаливания.
Dunkele Meister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 22:54   #15
Меню пользователя DMC
VIP-пользователь
  
Цитата:
Сообщение от Dunkele Meister Посмотреть сообщение
Думаете кого то удержит автомат и плавкая вставка на 16 ампер?
Автомат можно заменить, а в место предохранителя "жучару" поставить.
С таким подходом и 2.5 никуда не годятся...

Цитата:
Сообщение от Dunkele Meister Посмотреть сообщение
На свет полуторку - жирно, сейчас светодиоды рулят, там и 0.75 хватит.
Нехай рулят что хотят - по нормам стационарная проводка минимум 1.5мм2 меди, с остальным в лес.

Цитата:
Сообщение от Dunkele Meister Посмотреть сообщение
Я полностью перешёл на светодиодные лампы, 5 Вт заменяет 75 Вт лампу накаливания.
Может быть, может быть... У нас эти лампы и люстры очень дорогие, да и в диковинку еще...
А как у них с силой света и температурой? Такая же порнография как и с энергосберегающими?

Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
добавлю...
А где темы:"Выбираю буры", "Выбираю сверла" и так далее? ))
DMC вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.


Powered by: vBulletin, ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Limited.
Перевод: zCarot
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

РЕКЛАМА

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru