Старый 06.12.2016, 12:32   #1
Меню пользователя Khotey
Пользователь
  
Question На сервере вышел из строя блок питания

На серваке R-style Marshall сдох БП. Установлен был HIPRO HP-Q6100XC, причем вышли из строя сразу и основной блок и резервный. Подскажите кто разбирается какой БП лучше взять, ведь такого уже не найти? Может быть есть возможность приобрести обычный (не серверный в смысле) БП, только вот выдержит ли он серверное железо и круглосуточный график работы?
Khotey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 15:20   #2
Меню пользователя hrdCore
Ведущий Эксперт клуба THG | PSU, Engineering PSU
 
Аватар для hrdCore
  
Цитата:
Сообщение от Khotey Посмотреть сообщение
Установлен был HIPRO HP-Q6100XC
Khotey, это, если не ошибаюсь, сама корзина. А модель БП какая? Не HIPRO HP-R650FF3 случаем?
hrdCore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 16:37   #3
Меню пользователя южанин
Эксперт клуба THG | Железо
 
Аватар для южанин
  
Khotey, http://abzala.com/m/articles/view/%D...pro-HP-R650FF3
южанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 17:19   #4
Меню пользователя Khotey
Пользователь
  
Цитата:
Сообщение от hrdCore Посмотреть сообщение
Khotey, это, если не ошибаюсь, сама корзина. А модель БП какая? Не HIPRO HP-R650FF3 случаем?
Оно самое.
Khotey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 23:37   #5
Меню пользователя tak
Старожил
  
Есть IBM-полки: одна бошка и три дополнительных полки. На одной из дополнительных сдохли по питанию модули Drive Moudule I/F-4. Модули я починил, заменив вылетевшие по входу защитные стабилитроны на шине питания, но, блин, я не запомнил/отметил какой где модуль был установлен. Боюсь включать эту полку с винтами.
Критична ли установка этих модулей на своё место, как был собран массив/массивы на этой полке? Или пофиг, бошка разберётся сама?
Или мне повытаскивать винты из этой полки, включить только одну эту полку, потом бошку и уже смотреть на бошке где-чего? Как правильно сей час поступить?
tak вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.


Powered by: vBulletin, ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Limited.
Перевод: zCarot
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

РЕКЛАМА

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru